墙内电线漏电怎么解决

水上狂

3个回答

墙内电线漏电怎么解决

电线如果不套管,镜水泥长期腐蚀,外加电线长期带电,产生热量,随这时代的迁移,绝缘层氧化快,失去绝缘效果,所以就能产生漏电现象。

关于墙里电线漏电的问题,大家应该知道漏电保护器的漏电脱扣电流家用的基本都是30毫安,大于等于30毫安才会跳闸,所以要根据家中漏电保护器的安装情况来分别分析。

第一种情况总开关是漏电保护器,分开关都是空气开关。

因为只有总开关是漏电保护器,每次漏电都是跳的总闸,无法确认到底哪个回路漏电,需要用摇表逐一检查每个回路;因为漏电保护器漏电跳闸,只有在漏电电流大于等于30毫安才会动作,那么就有好几种可能使漏保跳闸,例如某一回路漏电大于等于30毫安会跳闸,或者是几个回路漏电电流之和大于等于30毫安会跳闸,所以我们无法用漏电保护开关找到漏电回路;我们只能用摇表对每一个回路进行遥测,遥测线间电阻和线对地电阻,然后找到漏电的回路,进行更换电线。

第二种情况总开关是空开分开关是漏电保护器

总开关是空开,分开关是漏保,这是目前为止最标准的做法,你会发现这种配置查找漏电的回路是非常的方便;我们只需要看哪个回路的漏电保护器跳闸,就可以知道哪个回路漏电了;因为每个回路都是漏电保护器,所以可以控制每个回路的漏电情况,不会出现第一种情况里那些复杂的情况,找到漏电的回路就可以进行处理了。

第三种情况总开关和分开关都是漏电保护器

这种情况跟第一种情况基本差不多,也不知道到底是出于什么目的配置那么多的漏电保护器,个人认为完全是浪费而且容易出问题;这种情况我们也是无法用漏保来查找漏电的,同样只有用摇表来遥测线路电线的绝缘情况,来查找漏电;做法也是跟上面一样,用摇表逐一遥测各个回路线路的绝缘,从而找到漏电的线路,然后进行换线处理。

我就长话短说了,当发现墙体有漏电现象时,首先切断电源,用兆欧表查出是哪一根线接地。然后有条件可以更换就更换,假如没有条件更好的就用那根接地的电线做系统接地线。
家庭装修的配电箱配置主开关应该用2p断路器,不应该用漏电开关做总开关的,只有插座部分用漏电开关,照明部分用单P断路器,不知我说的专业否。