用万用表测漏电用10k还是100k

说一下用指针万用表测线路漏电原理,说明一下,只适用于家庭线路。

我们知道,电压等级来确定绝缘电阻等级,400v以下的,电阻大于0.5兆欧视为绝缘,家庭用电绝缘电阻级别更低,所以电阻低于0.5兆欧的视为存在漏电,因为电阻值越向右越低,指针摆动过大,证明漏电严重。

了解了上面的原理,就是说我们的电阻档位要放在x10K档,50X10K等于0.5兆欧。表盘看指针在50为界限,越向左,证明阻值大于0.5兆欧,线路安全。指针过50偏右侧越大,阻值小于0.5兆欧,证明线路漏电严重。

把各空开都断开,再合上漏电保护器,逐一接通各空开,接通某一路空开时,漏电保护器跳掉,此一路有短路,断开这一路的用电负荷,如果能合上,则某一电器短路,不能合上,则某一开关,插头,灯头内短路,分别检查更换即可
用万用表测试线路绝缘电阻是不准确的,极易产生误判,尤其是高电压等级的线路,必须要能产生线路工作电压的摇表或绝缘电阻测试仪才能准确判断